@Irrlander und generell zum Thema "Wann schmilzt eine Sicherung durch":
Schmelzsicherungen haben eine Kennlinie und schmelzen NICHT sofort bei überschreiten des Sicherungsnennwertes durch.
Beispiele:
Nennstrom 1 A: schmilzt bei 1,5 A nach 10 s,
bei 2 A nach 1 s,
bei 3,5 A nach 0,1 s,
bei 10 A nach 0,01 s
Nennstrom 10 A:
schmilzt bei 15 A nach 10 s,
bei 20 A nach 0,6 s
Quelle: Datenblatt Littelfuse ATOF Blade Fuses